View Full Version : Ηλεκτρική ερώτηση:



powerphot
23/07/2012, 11:16
Έχουμε ένα καλώδιο το οποίο συνδέεται, η μια άκρη στην στον ανορθωτή κι η άλλη άκρη στην μπαταρία 12V.
Πόσο σωστό ή λάθος είναι το καλώδιο αυτό να είναι μια πλεξούδα τριών καλωδίων αλλά με ενωμένες τις άκρες τους?

Είναι καλύτερα να υπάρχει παχύτερο μονό καλώδιο κι όχι πατέντας?

Σημ.: Ενδιάμεσα, (Ανορθωτή-Μπαταρίας), υπάρχει και ασφαλειοθήκη με 30ρα ασφάλεια η οποία τώρα τελευταία ζεσταίνεται παραπάνω από το κανονικό.

Thanks:wave2:

Πολυμήχανος
23/07/2012, 11:26
Κάτι λάθος λες... Για τι μοτό μιλάμε;

powerphot
23/07/2012, 11:52
Κάτι λάθος λες... Για τι μοτό μιλάμε;
Caponord, άλλα το ζητούμενο είναι η συμπεριφορά ρεύματος με τα σωστά η λάθος καλώδια.

npat
23/07/2012, 22:54
Διάλεξε καλώδιο κατάλληλου πάχους ανάλογα με το ρεύμα που θα περάσει.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον παρακάτω calculator για να βρεις τι πάχος καλώδιο χρειάζεσαι:

http://www.gtsparkplugs.com/WireSizeCalc.html

Παράδειγμα για 30Amp ρεύμα, 2% αποδεκτή πτώση τάσης, και μήκος 1m, χρειάζεσαι καλώδιο γύρω στα 2.5 καρέ (mm2) ή, φυσικά, χοντρότερο (το χοντρότερο ποτέ δεν πειράζει).

Το να βάζεις Ν καλώδια μαζί ΔΕΝ είναι το ίδιο (όχι ακριβώς) με το να χρησιμοποιήσεις έναν αγωγό με εμβαδό διατομής όσο το άθροισμα των επιμέρους αγωγών. Οπότε αν δεν έχεις σοβαρό λόγο να το κάνεις έτσι... μην. Σχετικά με αυτό ρίξε μια ματιά εδώ:

http://www.rowand.net/Shop/Tech/WireCapacityChart.htm

Γενικά όταν τρέχεις πολλά καλώδια μαζί, τότε το max-current-rating του κάθε καλωδίου πέφτει από το αν το έτρεχες μόνο του.

Εννοείται, φυσικά, ότι ΠΑΝΤΑ ασφαλίζουμε χαμηλότερα από το maximum current capacity rating του καλωδίου.

Ελπίζω να βοήθησα.

powerphot
24/07/2012, 10:32
Διάλεξε καλώδιο κατάλληλου πάχους ανάλογα με το ρεύμα που θα περάσει.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον παρακάτω calculator για να βρεις τι πάχος καλώδιο χρειάζεσαι:

http://www.gtsparkplugs.com/WireSizeCalc.html

Παράδειγμα για 30Amp ρεύμα, 2% αποδεκτή πτώση τάσης, και μήκος 1m, χρειάζεσαι καλώδιο γύρω στα 2.5 καρέ (mm2) ή, φυσικά, χοντρότερο (το χοντρότερο ποτέ δεν πειράζει).

Το να βάζεις Ν καλώδια μαζί ΔΕΝ είναι το ίδιο (όχι ακριβώς) με το να χρησιμοποιήσεις έναν αγωγό με εμβαδό διατομής όσο το άθροισμα των επιμέρους αγωγών. Οπότε αν δεν έχεις σοβαρό λόγο να το κάνεις έτσι... μην. Σχετικά με αυτό ρίξε μια ματιά εδώ:

http://www.rowand.net/Shop/Tech/WireCapacityChart.htm

Γενικά όταν τρέχεις πολλά καλώδια μαζί, τότε το max-current-rating του κάθε καλωδίου πέφτει από το αν το έτρεχες μόνο του.

Εννοείται, φυσικά, ότι ΠΑΝΤΑ ασφαλίζουμε χαμηλότερα από το maximum current capacity rating του καλωδίου.

Ελπίζω να βοήθησα.
Σ' ευχαριστώ Νίκο βοήθησες αρκετά.:wave2: