Θέλω την γνώμη σας για κάτι. Ο παλιός θερμοσιφωνας χάλασε και τον άλλαξα, το πρόβλημα είναι ότι βγάζει νερό από την βαλβίδα. Το δοκίμασα και με την παλιά και με την καινούρια. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και με των παλιό πριν 6-7 χρόνια και ο Υδραυλικός έχει βάλει δοχείο διαστολής το οποίο και συνδεσα με τον θερμοσιφωνα. Καμία ιδέα τι μπορεί να παίζει?

sahara
23/10/2016, 20:09
Αφου έχεις δοχείο διαστολής συνδεμενο και εξακολουθει να χανει απο τη βαλβίδα δοκιμασε να το φουσκωσεις, μήπως εχει χασει τον αερα.

LogOutGoRide
23/10/2016, 21:55
Βαλβίδα; Που; Στην είσοδο του νερού παροχής;
Μπορείς να το βγάλεις μία φωτό;

mikes
23/10/2016, 22:02
όταν λεμε "θερμοσίφωνας" μιλαμε για πραγματικο θερμοσιφωνα..
δε μιλαμε για τη μαμα εξατμιση του bandit, ετσι?? :lol:

Road Pirat
23/10/2016, 22:55
Αφου έχεις δοχείο διαστολής συνδεμενο και εξακολουθει να χανει απο τη βαλβίδα δοκιμασε να το φουσκωσεις, μήπως εχει χασει τον αερα. Πως το κάνω αυτό ? δεν έχω ασχοληθεί ξανά μ δοχείο διαστολής

Βαλβίδα; Που; Στην είσοδο του νερού παροχής;
Μπορείς να το βγάλεις μία φωτό;
Ναι στην είσοδο του κρύου νερού είναι η βαλβίδα ασφαλείας για να μην σκάση ο θερμοσίφωνας, φώτο θα βάλω αύριο που θα πάω στο σπίτι


όταν λεμε "θερμοσίφωνας" μιλαμε για πραγματικο θερμοσιφωνα..
δε μιλαμε για τη μαμα εξατμιση του bandit, ετσι?? :lol:
για πραγματικό λέμε δεν ασχολούμαι με bandit, αν και δεν είναι μόνο αυτό που έχει τέτοιο "θερμοσίφωνα"

fkol k4
23/10/2016, 23:21
Κατ'αρχήν, τσέκαρε μήπως φταίει η βαλβίδα. Ας είναι καινούρια, οι περισσότεροι θερμοσίφωνες έρχονται με αυτήν (http://www.technocosmos.gr/images/valveasfal1012.PNG) που συνήθως ανοίγει σε χαμηλότερη πίεση σε σχέση με αυτή (http://politherm.gr/wp-content/uploads/2013/09/valvida-asfaleias.jpg) (τη ζητάς ως «δεκάρα ασφάλεια θερμοσίφωνα» από υδραυλικάδικα). Αν ειδικά μένεις σε περιοχή με υψηλή πίεση νερού, είναι πιθανό να ανοίγει γιατί αντέχει σε μικρότερη πίεση (πχ σε δυτικά προάστεια, μια των 5 bar είναι συχνό φαινόμενο να τρέχει).

Το δοχείο το τσεκάρεις όπως ακριβώς και τα λάστιχα. Πρέπει να έχει μια βαλβίδα στην κορυφή του. Το φουσκώνεις κανονικά με τρόμπα ποδηλάτου για παράδειγμα, αρκεί να μην έχει χαλάσει η μεμβράνη του. 2,5 - 3 bar πίεση πρέπει να είναι εντάξει.

Για να έχεις δοχείο είναι πιθανό να έχει μπει ακριβώς λόγω πίεσης νερού της περιοχής. Μπορείς να το τσεκάρεις και με κανέναν γείτονα.

LogOutGoRide
23/10/2016, 23:21
Δεν χρειάζεται φωτό.
Αυτή η βαλδίδα, μπαίνει για να ανοίγει.
Όταν η πίεση του δικτύου είναι πολύ υψηλή.
Οπότε, ελέγχεις την πίεση του δικτύου ή αλλάζεις την βαλδίδα.
Δεν καταλαβαίνω το δοχείο διαστολής που κολλάει όμως.
Δοχείο διαστολής στο δικτύου κρύου νερού; Πιεστικό δηλαδή. Αυτό χρησιμοποιείται για να αυξάνει την πίεση σε δίκτυα που την έχουν χαμηλή και να διατηρεί αυτήν την πίεση. Αν του λείπει αέρας, θα ακούς τον πιεζοστάτη να "χτυπάει", δηλαδή να ξεκινάει και να σταματάει σε πολύ μικρά διαστήματα. Αν πατήσεις την βαλβίδα και δεν βγάλει τίποτα, θέλει αέρα. Συνήθως 1.5 bar. Αυτή είναι η πίεση που θεωρείται ως η χαμηλότερη αποδεκτή σε μία βρύση. Τα δοχεία διαστολής για θερμάνσεις παίρνουν άζωτο και κάνουν άλλη δουλεια.
Αν πατήσεις την βαλδίδα και βγάλει νερό, έχει τρυπήσει η μεμβράνη και θέλει αλλαγή.
Και πάλι όμως κάτι δεν κολλάει. Αν έχεις ήδη μεγάλη πίεση στο δίκτυο, δεν θα λειτουργεί στην ουσία το πιεστικό.

fkol k4
23/10/2016, 23:38
Δοχείο διαστολής στο δικτύου κρύου νερού; Πιεστικό δηλαδή.

Όχι πιεστικό, απλό δοχείο διαστολής ποσίμου. Πχ εδώ το μπλε. (http://www.mgavrielatos.gr/Reflex.html#3)

LogOutGoRide
23/10/2016, 23:48
Και ποιά είναι η διαστολή που "παίρνει";
Τα δοχεία αυτά μπαίνουν σε συστήματα ανοιχτού τύπου. Ανοίγεις βρύση, αδειάζει πρώτα αυτό και έχεις πίεση, μετά ξεκινάει η αντλία και συνεχίζεις να έχεις πίεση. Κλείνεις βρύση, η αντλία συνεχίζει για λίγο ακόμη μέχρι να πρεσσάρει το δοχείο για την επόμενη φορά. Το μέγεθος πάει με τις καταναλώσεις, για να μην ξεκινάει χώρισε λόγο και άσκοπα η αντλία.
Σκέτο σε συστήματα θέρμανσης έχει νόημα και το καταλαβαίνω. Αυτό σκέτο όμως όχι.
Οι βαλδίδες ασφαλείας, υπάρχει λόγος που λέγονται ασφαλείας.
Reflex δοχεία δούλευα πάνω από δέκα χρόνια.
Αν σε κάποια περιοχή είχε πολύ μεγάλη πίεση, έβαζα μειωτή. Σκέτο δοχείο, ομολογώ δεν εγκατέστησα ποτέ.

psomaras
24/10/2016, 01:33
Η βαλβίδα ασφαλείας ανοίγει στα καλά καθούμενα ή όταν ανάβεις τον θερμοσίφωνα και ζεσταίνεται??

bros400pgm
24/10/2016, 06:47
Η πίεση αερα στα δοχεία διαστολής ελέγχεται όταν είναι εκτός κυκλωματος, κοινώς το "παίρνουμε στα χέρια".

sahara
24/10/2016, 07:04
Η βαλβιδα ασφαλειας καλα κανει και ανοιγει . Αυτη ειναι η δουλεια της, να ανοιγει οταν η πιεση γινει μεγαλυτερη των 10 bar.Κανονικα θελει και διαταξη αποχετευσης...
Το προβλημα σου απο οτι καταλαβα ειναι οτι ανοιγει μολις αναψεις το θερμοσιφωνα.
Οποτε ειτε εχεις στο δικτυο μονιμα μεγαλη πιεση ,οποτε τοποθετεις μειωτη στο υδρομετρο.
Ρωτα ενα διπλανο γειτωνα σου να δεις αν εχει και αυτος το ιδιο προβλημα με την πιεση για να καταλαβεις.
Ομως το πιο πιθανο ειναι η βαλβιδα να ανοιγει επειδη στο υδρομετρο σου η μια βανα( απο αυτες που τοποθετει η υδρευση) ειναι αντιεπιστροφη, δηλαδη αφηνει το νερο να μπει προς το σπιτι οχι ομως και να βγει αντιθετα. Οταν το νερο ζεσταινεται στο θερμοσιφωνα διαστελεται ,καταλαμβανει περισσοτερο χωρο στις σωληνωσεις, μεγαλωνει η πιεση του γιατι δεν μπορει να δραπετευσει στο δικτυο λογο της αντεπιστροφης βανας με αποτελεσμα να ανοιγει η βαλβιδα ασφαλειας, Για αυτο μπαινει το δοχειο διαστολης , να βοηθησει στη διαστολη του νερου οταν ζεσταθει.
Για να το φουσκωσεις βγαλτο αδειασε το και φουσκωσε το απο τη βαλβιδα στην κορυφη η εναλλακτικα καλεσε υδραυλικο!!

notakos600
24/10/2016, 07:54
Μήπως ο θερμοστάτης του θερμοσίφωνα είναι ρυθμισμένος τέρμα;
Λέω εγώ τώρα...

psomaras
24/10/2016, 12:56
Συνήθως οι βαλβίδες ασφαλείας είναι και αντεπιστροφής... μπορείς να σπάσει την αντεπίστροφη και να εκτονώνεται στο δίκτυο!

Road Pirat
24/10/2016, 17:01
371997
Αυτός ήταν ο υπεύθυνος για την διαρροή. Είχε χαλάσει η μεμβράνη που έχει μέσα και είχε γεμίσει όλο με νερό. Έβαλα ένα ιταλικό στα 30 ευρώ, και όλα καλά. Σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο σας.

virus
24/10/2016, 17:11
Και ποιά είναι η διαστολή που "παίρνει";


αποσο ξερω παιρνει την διαστολη σαν ζεσταθει το νερο. δεν ειμαι ειδικος επι του θεματος.

κι ο δικος μου θερμοσιφωνας εχει δοχειο διαστολης.

amyroukai
24/10/2016, 17:24
άρα δεν μπορεί να είναι πριν τον θερμοσίφωνα, στο κρύο. Αν υπάρχουν θέματα υπερβολικής πίεσης, έχει μειωτήρες που πρέπει να μπαίνουν όσο γίνεται πιο κοντά στο ρολόι για προστασία όλου του δικτύου.

sahara
24/10/2016, 17:55
Το δοχειο μπαινει στην είσοδο του κρυου νερού ... Η ιδανική θέση εγκατάστασης είναι μεταξύ του θερμοσίφωνα και της βαλβίδας ασφαλείας.

virus
24/10/2016, 18:17
εκει μου το εχουν βαλει κι εμενα. το δοχειο διαστολης.