Διάλεξε καλώδιο κατάλληλου πάχους ανάλογα με το ρεύμα που θα περάσει.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον παρακάτω calculator για να βρεις τι πάχος καλώδιο χρειάζεσαι:
http://www.gtsparkplugs.com/WireSizeCalc.html
Παράδειγμα για 30Amp ρεύμα, 2% αποδεκτή πτώση τάσης, και μήκος 1m, χρειάζεσαι καλώδιο γύρω στα 2.5 καρέ (mm2) ή, φυσικά, χοντρότερο (το χοντρότερο ποτέ δεν πειράζει).
Το να βάζεις Ν καλώδια μαζί ΔΕΝ είναι το ίδιο (όχι ακριβώς) με το να χρησιμοποιήσεις έναν αγωγό με εμβαδό διατομής όσο το άθροισμα των επιμέρους αγωγών. Οπότε αν δεν έχεις σοβαρό λόγο να το κάνεις έτσι... μην. Σχετικά με αυτό ρίξε μια ματιά εδώ:
http://www.rowand.net/Shop/Tech/WireCapacityChart.htm
Γενικά όταν τρέχεις πολλά καλώδια μαζί, τότε το max-current-rating του κάθε καλωδίου πέφτει από το αν το έτρεχες μόνο του.
Εννοείται, φυσικά, ότι ΠΑΝΤΑ ασφαλίζουμε χαμηλότερα από το maximum current capacity rating του καλωδίου.
Ελπίζω να βοήθησα.