Θέμα: Κλιματιστικο inverter

  1. #76
    Παλαιό μέλος Το avatar του/της ioannispar
    Εγγραφή
    07/10/2019
    Μηνύματα
    521
    Εγώ σε διαμέρισμα που νοίκιασα για 8 μήνες περίπου, δεν είχε κλιματιστικό και συμφωνήσαμε να βάλω εγώ της επιλογής μου. Έβαλα τότε ένα φτηνό Funai που βρήκα σε τσάμπα τιμή με δωρεάν τοποθέτηση (όχι inverter) και όταν ήρθε η ώρα να φύγω μου ζήτησε να το βγάλω και έτσι και έκανα. Παρεμπιπτόντως το έχω τοποθετήσει στο εξοχικό και δουλεύει ακόμα και σήμερα μετά από 14 περίπου χρόνια. Δεν λέω κάνει ένα θόρυβο και καίει τον κ0λο του αλλά δουλεύει ακόμα σαν σκυλί, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

  2. #77
    It seems to me that Το avatar του/της OldMan
    Moderator
    Εγγραφή
    24/11/2004
    Μηνύματα
    17.681
    Επειδη σας εχω χασει λιγακι, ας παρουμε λιγο πιο απλα τα πραγματα..

    Εννοειτε οτι ενα inverter ισχύος 25KWh π.χ. καταναλωνει περισσότερη ενεργεια απο ενα "απλο" αντίστοιχης ισχύος..??
    (αφήστε απεξω τις αμελητεες καταναλωσεις των ηλεκτρονικων συστηματων ελεγχου..)
    Όμορφα παιδιά, η περιπέτεια πέθανε...

  3. #78
    Minimalist Το avatar του/της STF
    Εγγραφή
    30/01/2014
    Μηνύματα
    1.855
    Παράθεση Δημοσιεύθηκε αρχικά από OldMan Προβολή μηνύματος
    Επειδη σας εχω χασει λιγακι, ας παρουμε λιγο πιο απλα τα πραγματα..

    Εννοειτε οτι ενα inverter ισχύος 25KWh π.χ. καταναλωνει περισσότερη ενεργεια απο ενα "απλο" αντίστοιχης ισχύος..??
    (αφήστε απεξω τις αμελητεες καταναλωσεις των ηλεκτρονικων συστηματων ελεγχου..)
    Για να καταλάβω... Όσο δουλεύουν και τα δύο full -γιατί δε δουλεύουν και τα δυο full- το ερώτημα που τίθεται είναι τι είναι πιο βαρύ ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι;

  4. #79
    αμουσο μελος Το avatar του/της DrBig
    Εγγραφή
    26/11/2007
    Μηνύματα
    6.558
    Παράθεση Δημοσιεύθηκε αρχικά από STF Προβολή μηνύματος
    Για να καταλάβω... Όσο δουλεύουν και τα δύο full -γιατί δε δουλεύουν και τα δυο full- το ερώτημα που τίθεται είναι τι είναι πιο βαρύ ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι;
    Ενα κιλο σιδερο και σε παω ο,τι στοιχημα θες

  5. #80
    Παράθεση Δημοσιεύθηκε αρχικά από DrBig Προβολή μηνύματος
    Ενα κιλο σιδερο και σε παω ο,τι στοιχημα θες
    αμα το φας απο καποιον κατακεφαλα σιγουρα

  6. #81
    αμουσο μελος Το avatar του/της DrBig
    Εγγραφή
    26/11/2007
    Μηνύματα
    6.558
    Παράθεση Δημοσιεύθηκε αρχικά από panavour Προβολή μηνύματος
    αμα το φας απο καποιον κατακεφαλα σιγουρα

  7. #82
    Παλαιό μέλος Το avatar του/της borgiriadis1
    Εγγραφή
    02/07/2018
    Μηνύματα
    830
    Καλησπέρα. Για να μην ανοίγω καινούριο θα ρωτήσω κτ εδώ. Στο σπίτι έχω 3 κλιματικά. Το 3ο το έβαλα πρόσφατα και νομίζω ότι ο ψυκτικός με δουλεύει. Το έκανε εγκατάσταση του έβαλε φρεον και το κλιματιστικό δεν βγάζει ζεστό αέρα. Τον ξαναφωναξα και αφού "κοίταξε τις σωληνώσεις μου είπε ότι καεί το φρεον από πίσω και δεν γίνεται να έχασε φρεον. Εγώ όμως μέτρησα και τα 3 με επαγγελματικό θερμόμετρο από την εσωτερική μονάδα και ένω τα 2 πρώτα βγάζουν 54 και 62 βαθμούς αντίστοιχα το καινούριο βγάζει 36. Κανένα από τα 3 δεν είναι Inverter και τα 2 είναι 16αρια και αυτό που δεν βγάζει ζεστή είναι 12αρι.
    Το 12αρι το είχα στο γραφείο πριν το πάρω στο σπίτι και στο γραφείο σκότωνε. Ξαναπήρα τηλ τον ψυκτικό και μου λέει ότι τόσο βγάζει και δεν μπορεί να κάνει κτ.
    Ξέρω ότι στο κρύο η μια σωλήνα παγώνει ενώ η άλλη καίει. Τώρα δεν θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο?
    Ξέρει κανένας τι μπορεί να συνεβει ή απλά ο μάστορας με κοροϊδεύει?

  8. #83
    Παλαιό μέλος Το avatar του/της dumutrus
    Εγγραφή
    03/07/2017
    Μηνύματα
    610
    σε πρώτη φάση βάλτο να δουλέψει κρύο να δεις αν δουλεύει σωστά.Μπορεί να έχει κολλήσει η τετράοδη (αν θυμάμαι καλά το όνομα)αν δουλεύει στο κρύο σωστά δεν είναι το φρέον ψάχνεις αλλού τον ένοχο.
    Οποιος σου πεί ότι δεν γίνεται απάντα του, κοίτα να μαθαίνεις.

  9. #84
    Βάλτο στο τέρμα ζεστη πχ30βαθμους και περίμενε 15λεπτα να δεις τι κάνει.

  10. #85
    Παλαιό μέλος Το avatar του/της borgiriadis1
    Εγγραφή
    02/07/2018
    Μηνύματα
    830
    Παράθεση Δημοσιεύθηκε αρχικά από dumutrus Προβολή μηνύματος
    σε πρώτη φάση βάλτο να δουλέψει κρύο να δεις αν δουλεύει σωστά.Μπορεί να έχει κολλήσει η τετράοδη (αν θυμάμαι καλά το όνομα)αν δουλεύει στο κρύο σωστά δεν είναι το φρέον ψάχνεις αλλού τον ένοχο.
    Ναι το σκέφτηκα αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατήσω ζεστό τον θερμοστάτη αλλιώς θα σβήσει αμέσως.
    Αλλά η τετράποδη δουλεύει γτ ακούγεται όταν γυρνάει.

    Παράθεση Δημοσιεύθηκε αρχικά από peterTHErider Προβολή μηνύματος
    Βάλτο στο τέρμα ζεστη πχ30βαθμους και περίμενε 15λεπτα να δεις τι κάνει.
    Στο τέρμα ζεστή και μετρημένο μετά από τα πρώτα 10 λεπτά μέχρι και μετά από 1,5 ώρα η θερμοκρασία ήταν 35,5-36 βαθμούς κελσίου.

  11. #86
    Ίσως έχει πρόβλημα η πλακέτα.το έπαθα και εγώ σε ολοκαίνουργιο πριν 1 μήνα.αλλαξε την εσωτερική πλακέτα και έγινε τούμπανο.
    Αυτό είναι το πιθανότερο.
    Το άλλο σενάριο είναι να μην έκανε σωστή εισαγωγή του ψυκτικού υγρού.θελει σωστή διαδικασία με κενό αέρος.

  12. #87
    Παλαιό μέλος Το avatar του/της borgiriadis1
    Εγγραφή
    02/07/2018
    Μηνύματα
    830
    Παράθεση Δημοσιεύθηκε αρχικά από peterTHErider Προβολή μηνύματος
    Ίσως έχει πρόβλημα η πλακέτα.το έπαθα και εγώ σε ολοκαίνουργιο πριν 1 μήνα.αλλαξε την εσωτερική πλακέτα και έγινε τούμπανο.
    Αυτό είναι το πιθανότερο.
    Το άλλο σενάριο είναι να μην έκανε σωστή εισαγωγή του ψυκτικού υγρού.θελει σωστή διαδικασία με κενό αέρος.
    Δεν έχω τις τρελές γνώσεις βέβαια αλλά θυμάμαι από παλιά στο ΤΕΛ όσα μας είχαν πει. Τον είδα έβαλε αντλία κενού και μετά γέμισε. Αυτό που με προβλημάτισε ήταν ότι την δεύτερη φορά που τον φώναξα δεν έβαλε μετρητές πάνω γι'αυτό με ψιλό υποψιασε.

    Τώρα ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση όμως?
    (Για να μην είμαι απόλυτος σε όλα να πω ότι όταν το έβαλε έβγαλε ζεστή όπως και τώρα αν βάλεις το χέρι ψηλά νιώθεις μια ζέστη απλά αυτή δεν είναι αυτή που έβγαζε παλιά)
    Να τον φωνάξω ξανά βάλει πάνω τα μανόμετρα δυστυχώς δεν θα καταλάβω πολλά διότι όταν το γέμισε δεν κοίταξα τις ενδείξεις για να συγκρίνω.
    Από τα λίγα που θυμάμαι από το σχολείο είναι ότι για να μετρήσεις πόσο θα βάλεις μέσα χρειάζεσαι ζυγαριές κλπ αλλά ξέρω ότι κανένας δεν το κάνει, με τις πιέσεις πάνε και βάζουν και λίγο παραπάνω για σιγουριά.

    Υπάρχει περίπτωση να έβαλε όμως παραπάνω και να μην δουλεύει σωστά? (Δύσκολο καθώς θα ανέβαζε πιο γρήγορα πίεση και θα έκλεινε ενώ αυτό δουλεύει και η εσωτερική και η εξωτερική συνέχεια)

    Όταν αφορά την πλακέτα πως το καταλαβαίνεις? Την πας σε ηλεκτρολόγο?

    Και γενικότερα επειδή τον πλήρωσα τον τύπο και προσπαθεί όμως να με πείσει ότι αυτό είναι το επίπεδο που βγάζει ένα 12αρι aircondition τον βάζω με το ζόρι να ασχοληθεί? Θέλω να πω εγώ θυμάμαι πως δούλευε, υπάρχει περίπτωση ο συμπιεστής να έπεσε τόσο πολύ και πλέον να δουλεύει έτσι? Ή ο ψυκτικός είναι άσχετος ή δεν θέλει να ασχοληθεί?

  13. #88
    Σιδεροφαγος... Το avatar του/της DoctoR_k6
    Εγγραφή
    18/09/2006
    Μηνύματα
    4.005
    Πουλάνε κλιματιστικά όχι inverter?
    Ποιος είναι ο κατασκευαστής;
    Επίσημο σέρβις υπάρχει; Φώναξες επίσημο;
    Αν δεν εμπιστεύεσαι αυτόν που έβαλες θα δώσεις ένα 35 αρι να φωνάξεις άλλον.
    Ride(s) the wind of change...

  14. #89
    Αυτό,πάρε την μαμά εταιρεία να το δει!

Σελίδα 6 από 6 ΠρώτοΠρώτο 123456

Παρόμοια θέματα

  1. κλιματιστικό multi
    από stam2 στο forum Off topic
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο μήνυμα: 20/12/2013, 23:09
  2. 12volts to 220volts inverter
    από notakos600 στο forum Τεχνικά θέματα: Tips & tricks
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο μήνυμα: 24/12/2009, 00:41
  3. Java GP125 invert boxer, 1969
    από byron στο forum Ιστορία & κλασικές μοτοσικλέτες
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο μήνυμα: 04/12/2007, 11:48